Магазин Arduino | WIKI | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
Junior Member
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
ModBus не очень подходит для умного дома, вот для управления конвейером подходит. Дело в том что slave не может послать сообщение мастеру если мастер его не спросит.
Другими словами, если у нас есть выключатель или датчик движения то он не может выдать сообщение в сеть без запроса мастера, еще было бы удобно слать широковещательные сообщения, от того же датчика движения когда система в режиме охраны, чтобы сразу отсылалось смс включалась сигнализация и открывались клапаны с усыпляющим газом =) Постоянно опрашивать все устройства и датчики в непрерывном цикле это не правильно. Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 16.12.2012 в 18:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
Senior Member
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Irkutsk
Сообщений: 555
Вес репутации: 1605 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
У RS485 такой режим работы - либо прием, либо передача. Всегда один принимает др. передает. В любом случае если в сети несколько устройств и один главный, который их обслуживает, в единицу времени обмен будет происходить только между 2-мя устройствами. На словах это звучит медленно "..Пока не спросят, он не ответит..", но на деле это происходит достаточно быстро и прозрачно, и совершенно неважно кто был инициатором соединения. Есть еще протокол CANBUS там др. принцип все могут разговаривать одновременно. Хотя и здесь есть принцип приоритетов обслуживания. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
2Kuhelbekker
Представте такой момент, у Вас в один времени момент в разных комнатах включили свет, в этот же момент климат отправил показания температуры и сработал датчик движения. На шине будет конфликт и ЦУ(центральный узел) ни получит не какой информации от устройств. |
![]() |
![]() |
![]() |
#44 |
Junior Member
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Это называется коллизии, с этим успешно справляются. я вот думаю как этот протокол перенести на радио систему, чтобы для "центрального мозга" было все равно как подключено устройство, а выключатель включенный по радио каналу мог выключить весь свет в доме. радио модули слишком напряжно постоянно опрашивать, особенно если она на батарейках.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Для радио модуля, еще и с батарейным питанием, конечно нужно что то другое
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Junior Member
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
в протоколе modbus, при выходе из строя master вся система выходит из строя. На rs485 ничего умнее modbas не сделаешь, я правильно понял? а радио модули по другому протоколу как ни крути надо подключать.
Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 18.12.2012 в 10:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
Senior Member
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Irkutsk
Сообщений: 555
Вес репутации: 1605 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() Modbus - это просто протокол, разработанный давно, отлаженный годами полностью открытый, хорошо поддерживаемый в промышленной автоматизации. Есть разновидности. Например Modbus TCP. Есть шлюзы работающие и по радио каналу например GPRS. Какая разница по какому каналу этот протокол использовать. Важен сам принцип. Умнее на rs485 вы может быть и сделаете, но выдумывать вы будите это сами. Вернитесь на начало этой ветки и посмотрите что делает Admin или здесь. Хочется вам делать что-то подобное - да пожалуйста, ни кто не запрещает. Даешь радио - да без проблем. Есть готовые модули Радио в TTL, а там передавайте что хотите (используя любой протокол). Есть также новомодная технология ZigBee ее принцип почти тот же самый wi-fi. Да и в конце концов взять тот же самый Wi-Fi, чем вам не радиоканал. Последний раз редактировалось andr128; 18.12.2012 в 13:34. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Junior Member
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
для модулей умного дома ZigBee идеален, пугает только цена, RF-2400 от Inhaos думаю достойная замена, заказал их, буду пробовать,
если в умном доме на modbus сдохнет master то мы рискуем остаться без отопления или без света. Вы andr128 как я понимаю имели тесный опыт с modbus, ощущается ли задержка если в системе более 20 устройств и надо зажигать свет от подключенного к шине выключателя? Последний раз редактировалось Kuhelbekker; 18.12.2012 в 16:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
Senior Member
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Irkutsk
Сообщений: 555
Вес репутации: 1605 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Member
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 63
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |