Форум обсуждения систем  

Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Разное > Курилка

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.02.2018, 14:34   #1
sana555
Senior Member
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 441
sana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to behold
По умолчанию Срабатывает дифференциальный автомат АД12

Что ты будешь делать, не понос так золотуха... В общем, в квартире стоят 4 дифавтомата IEK АД12. Один из них С16, обслуживает: коридор, ванну, туалет и маленькую комнату. В ванной розеток нет, но там стоит стиральная машина, которая подключается на время стирки к розетке, с помощью удлинителя, установленной рядом с ванной, в коридоре.
По прошествии некоторого времени работы стиралки(независимо от того какой режим: стирка, полоскание, отжим), дифавтомат вырубается и отщелкивается кнопка возврат. Чтобы включить, нужно включить кнопку возврат и только потом рычаг в положение вкл.. Если идти сразу и пытаться включить кнопку возврат, то она не нажимается, пока не отключишь удлинитель от розетки. Но по прошествии определенного времени может включиться.
Пробовал подключать к 1 розетке в маленькой комнате - все тоже самое, хотя 1 розетка используется только для зарядки...
Пробовал подключать к 2 розетке в маленькой комнате - ничего не вырубается, все хорошо...
Пробовал подключать к 2 розетке в коридоре, перед выходом(сам ее делал из распределительной коробки) - тоже ничего не вырубается...
В данной цепи две распределительные коробки, обе проверил, все соединения нормальные (сваренные). На ощупь, провода не горячие, даже не теплые, в момент вырубания дифавтомата.
Проверял эти розетки (около ванной, и 1 розетка в мал. комнате), визуально контакты нормальные, все затянуто.. Ну прям полтергейст..
Судя по тому, что отщелкивается кнопка возврат на дифавтомате, то это дифференцированный ток, типа кто то взялся за провода, но ведь никто за них не брался...
Если подключить в другую комнату, под другой дифавтомат, то тоже все хорошо.. Вот такие вот дела...

Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 14:36.
sana555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 14:46   #2
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1600
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

У удлинителя нарушена изоляция - по крайней мере дифф так считает, поэтому и срабатывает...
Цитата:
Если подключить в другую комнату, под другой дифавтомат, то тоже все хорошо..
Поменяйте диффы местами, IEK тот еще "русский" бренд китайского происхождения, впрочем сейчас почти все кругом китайское...
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 14:48   #3
sana555
Senior Member
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 441
sana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to behold
По умолчанию

А почему тогда у 2 розетки, не срабатывает, она же подключена к этому же диффу?

Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 14:52.
sana555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 14:54   #4
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1600
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

Они на ток утечки реагируют по идее, а на практике описанное вами обычное явление.
http://electricvdome.ru/avtomatiches...j-avtomat.html
Производитель экономит на изоляции кабеля, генподрядчик на субподрядчике, субподрядчик на рабсиле и т.д. и т.п.
А сосед советской закалки сматывает счетчик цепляясь на чугунные радиаторы и прочее, сейчас - "каждый сам себе режисер"...
Под стиралку лучше брать С25 (на 25A) - хотя так раньше делали, сейчас диодное освещение, да и стиралки потребляют по 1,6кВт..
Сейчас у вас на 3,5кВт
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...

Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 15:12.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 15:06   #5
sana555
Senior Member
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 441
sana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to behold
По умолчанию

Не сказал, что раньше такого не было, уже 4 года в этой квартире живем. Началось это буквально позавчера, 4 года как то ведь работала эта розетка... Раньше бывало вылетал этот диф, только если подключить к ней 7кВат проточный водонагреватель, но там скорее всего от избыточного тока. А от стиралки никогда, за 4 года...
sana555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 15:16   #6
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1600
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

Смените дифф..
Цитата:
только если подключить к ней 7кВат проточный водонагреватель, но там скорее всего от избыточного тока
Неправильно давать нагрузку 7кВт на сеть защищенную диффом на 3,5кВт.
Да и кабель там наверняка на 7кВт не рассчитан...
Опять же повышенная влажность... там все перечислено:
http://www.mastergrad.com/forums/t16...a-diffavtomat/
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...

Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 16:06.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 20:16   #7
sana555
Senior Member
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 441
sana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to behold
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sunny Посмотреть сообщение
Смените дифф..
Ладно, попробую перекинуть местами диффы.
Цитата:
Сообщение от sunny Посмотреть сообщение
Неправильно давать нагрузку 7кВт на сеть защищенную диффом на 3,5кВт.
Да и кабель там наверняка на 7кВт не рассчитан...
Да, вы правы...
Пользуюсь этим проточным нагревателем только 2 недели в году(отключают гор. воду) и то для того, чтобы принять душ. Штробить стены для отдельного кабеля не хочу..., кабель канал не нравится...
sana555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 20:34   #8
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1600
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

Цитата:
Пользуюсь этим проточным нагревателем только 2 недели в году
У вас там почти наверняка заложен кабель 2(3)х2,5 на вроде ВВГ не факт НГ.
А это максимум -/+ 5кВт (4 рекомендованная), конечно нагреватель на 7кВт дает полную дурь только в пике тем не менее.
А если квартире на вторичке - советский проект, но алюминиевая лапша 2х2,5 3,5кВт (3 рекомендованная).
При том, что выделенная проектная мощность на советскую квартиру примерно та же.
Максимум можно встретить вводной кабель алюминий 2Х4 - 5кВт (4 рекомендованная мощность).
===
Так что вы тупо греете изоляцию кабеля выходит, + влажность, + где-то плохой контакт (возможно повреждена изоляция), + дифф не рассчитанный на эти нагрузки, к тому же низкого качества...
===
По хорошему на обогреватель и стиралку следует кидать по отдельному кабелю (выделять в отдельную группу) и ставить отдельный дифф или автомат..
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...

Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 20:41.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 20:52   #9
sana555
Senior Member
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 338
Вес репутации: 441
sana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to beholdsana555 is a splendid one to behold
По умолчанию

Дому 4 года, сразу заехали. Кабель ввг 3х2,5, про нг не знаю, как это проверить... Нужен по хорошему 3х4? Какой марки дифф рассмотреть?
sana555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 21:01   #10
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1600
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

НГ не горючая изоляция, диаметр жилы нынешнее - "эффективное" жулье уменьшает.
Так что если брать кабель самому, желательно просить ГОСТ-овский, что не является гарантией что вместо 2,5 вам не всучат 1,5-1,7 )))
Раз дом новый и заложен 3х2,5 значит есть: земля, ноль и фаза.
Соответственно силовые розетки лучше брать 3-х контактные.
Надо эту линию проверить на утечку, обследовать замурованный кабель с соответствующим прибором (выше по ссылке есть).
===
Что покупать из автоматики..., я от этой темы отошел давно, но почти наверняка ABB и Merlin Gerin...
Можно нарваться на подделку, лучше брать в известных конторах навроде ЭТМ.
===
А лучше найти нормального электрика, по рекомендации хороших знакомых, которым он делал что-то еще лет 10 назад скажем.
Он сам знает, что нужно и как лучше сделать..
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...

Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 21:08.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика