09.01.2016, 11:53 | #1 | |
Junior Member
Регистрация: 05.10.2014
Сообщений: 16
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Цитата:
Я ламер в ардуино, не поможете? Я хотел к этому димеру подключить тен 2.5 кВт.. и чтобы с другой ардуино по вай фай данные приходили на основании которых ардиуно с диммером туда сюда тен гоняла... Вы в посте писали, что для тена проще использовать оптрон с переходом через ноль и алгоритм проще... у меня вроде есть такой оптрон и диммер я у вас уже купил. Я так понял можно просто тот оптрон, что стоит выпаять и на его место с детектором нуля, а вот с алгоритмом не поможете? Что там да как, а то я никак не въеду в эти полупериоды. |
|
27.03.2013, 01:21 | #2 |
Junior Member
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Спасибо за советы.
Оптрон, согласен, нужен по-мощнее. Насчет полупериодов логично, даже проще. А вот насчет инерционности я как-то упустил из виду, надо подумать.. Среда нагрева жидкая, может даже отдельно вынести корректировку по ПИД вручную. А насчет помех, думаю можно завязать ферритовое колечко и пару кондеров. Последний раз редактировалось mihase; 27.03.2013 в 01:24. |
27.03.2013, 09:21 | #3 | |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9821 |
Цитата:
|
|
12.04.2013, 12:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: 20.01.2013
Адрес: Уфа
Сообщений: 444
Вес репутации: 799 |
В связи с димером и выключателем возник такой вопрос, кто как думает, следует ли записывать значения в EEPROM, чтоб, например, при перебоях электричества контроллер перезагружался и восстанавливал свое состояние. С одной стороны это хорошо, а с другой количество записей ограничено в 100 тыс., т.е. наступает ограничение по сроку службы устройства в зависимости от частоты использования. Или всеже пусть лучше запрашивает с центрального сервера?
|
12.04.2013, 14:16 | #5 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9821 |
А если у тебя например вечером везде включен свет, энергоснабжение нарушилось и ты лёг спать или ушел в гости, через 1-3 часа энергоснабжение восстановили. Если состояние нагрузок было сохранено то все ламочки включатся и нарушат твой сон или если никого нет дома, то будут в холостую потреблять энергию
|
29.04.2013, 16:31 | #6 |
Junior Member
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Этот димер можно использовать со светодиодными светильниками, например такими? http://www.ebay.com/itm/9W-12W-15W-1...item53f75b4523
|
29.04.2013, 19:49 | #7 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9821 |
Можно, если в этих лампах используется преобразователь с последовательно включенном конденсатором
|
30.04.2013, 09:31 | #8 |
Junior Member
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
А возможно выкинуть родной драйвер и напрямую управлять яркостью без родного драйвера?
|
30.04.2013, 10:55 | #9 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9821 |
Без драйвера нельзя.
|
30.04.2013, 11:35 | #10 |
Junior Member
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
|
|