Форум обсуждения систем  

Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Освещение

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2017, 16:31   #1
BRUTUS
Junior Member
 
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
BRUTUS is an unknown quantity at this point
По умолчанию livolo и диммер, согласование

ливЗаканчиваю проектирование освещения в комнате. Хочу сделать:
-основное (яркое фиксированное - 6 точечных светильников по периметру в гипсокартонном втором уровне потолка)
-дополнительное - 11м ленты в полочке, направленной на полотно натяжного потолка, рассеяное неяркое

Уже врезан подрозетник для двойного выключателя, к нему подведен кроме фазы уже ноль с точечников, а второй ноль планировался идти на БП ленты. Н
Но тут в планах возник радиодиммер для ленты, с пульта можно будет удобно диммировать и включать ленту, то есть БП постоянно включен и ленту отключает диммер уже на его выходе. но хочется иметь принцип проходного выключателя, то есть согласовать выключатель на стене при входе в комнату и радиодиммер, то есть пульт диммера и выключатель работали как пара проходных - одним включил, вторым выключил. К слову - выключатель будет двойной ливоло с радио.

Пока план такой. Точечники, допустим, уже висят на одном реле ливолы. А на выход второго реле - вешаю мобильную зарядку, то есть включили касанием ливоло - есть 5в, выключили нет. Далее беру esp8266 с радиопередатчиком и приёмником 433мгц, и когда включили ливоло - он в зависимости от появления/исчезания 5в на зарядке - шлёт копию диммеровского сигнала ВКЛ/ВЫКЛ радиодиммеру - и диммер включается с кнопки ливолы. Это раз. Теперь когда клацаем кнопку на родном пульте диммера - esp приёмником ловит сигнал, и шлёт ливоловский сигнал второй кнопке ливолы, чтоб её состояние тоже подстраивалось под состояние ленты. Это два. И юзаем ESP8266 с радиопередатчиками вместо атмеги - чтобы потом рулить и диммером и ливолой с локалки.

Кто-нибуть видит еще пути решения исходной задачи?
BRUTUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 00:03   #2
Tohin
Moderator
 
Регистрация: 20.07.2014
Адрес: МСК
Сообщений: 991
Вес репутации: 1030
Tohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the rough
По умолчанию Re: livolo и диммер, согласование

да вроде норм. Если особая гибкость не нужна можно вообще исключить EPS. А она кстати питаться будет от того же зарядника? или от постоянного питания?
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 09:53   #3
BRUTUS
Junior Member
 
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
BRUTUS is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: livolo и диммер, согласование

не, МК (esp или атмегу) можно запитать через 5в стаб от 12в БП лент
а зарядка - датчик напряжения (бесплатный и вездесущий). Могу юзать и такое
BRUTUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:40   #4
Tohin
Moderator
 
Регистрация: 20.07.2014
Адрес: МСК
Сообщений: 991
Вес репутации: 1030
Tohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the rough
По умолчанию

То есть БП 12В постоянно включенное и питает атмегу/ESP через DC-DC?
Логичней (имхо) питать атмегу от БП телефона, а бп 12В включать через реле при необходимости.
А у Livolo один вход или два? Я так понимаю что вход один, и вместо сигнального выхода мы имеем силовой с фазой 220В? Тогда - да, надо мутить преобразователь. Есть разные варианты.

Последний раз редактировалось Tohin; 10.03.2017 в 17:47.
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:05   #5
BRUTUS
Junior Member
 
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
BRUTUS is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tohin Посмотреть сообщение
То есть БП 12В постоянно включенное и питает атмегу/ESP через DC-DC?
Логичней (имхо) питать атмегу от БП телефона, а бп 12В включать через реле при необходимости.
А у Livolo один вход или два? Я так понимаю что вход один, и вместо сигнального выхода мы имеем силовой с фазой 220В? Тогда - да, надо мутить преобразователь. Есть разные варианты.
Спасибо за мысли, но все они в моём же направлении)
А мк повесить на БП 12в затем, что для этих 12В 15А, которые постоянно включены и питают ленту с диммером - это бесплатный источник питания, который уже присутствует в системе (если кто подумал, что двухкилограммовый БП у меня спецом для атмеги/esp)

5в зарядку написал условно - тот же детектор 220в. Сообщением выше я сам же добавил специализированный датчик напряжения, как более правильный подход с опторазвязкой, такой же как и ваши примеры

П.С. по поводу ливоло: едет двухканальная, 1 канал по назначению - точечники, а второй - вхолостую, на датчик 220в, слать RF-пинок диммеру включись-выключись. То есть задача и есть держать БП постоянно включённым (обесточим - уже не включим пультом диммера), а так - проходной выключатель (пара пульт диммера-ливола) - оба просто шлют сигнал одному диммеру
BRUTUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:21   #6
Tohin
Moderator
 
Регистрация: 20.07.2014
Адрес: МСК
Сообщений: 991
Вес репутации: 1030
Tohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the rough
По умолчанию

Если каналы разделенные, то почему бы на вход реле не подать +5V (вместо 220В), который и детектировать на атмеге?
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 11:06   #7
BRUTUS
Junior Member
 
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
BRUTUS is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Поступил проще: диммер нормальный приехал (дорогой падла - запоминает состояние и яркость, поэтому просто обесточиваю БП (то есть всю систему) от 220в через ливоло, как и точечники. Считать и лента и точечники включаются ливолой/её пультом, а яркость ленты - трогаешь редко, и уже тогда достаешь пульт диммера. Аскетично и по спартански просто и надёжно)
BRUTUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 00:13   #8
SinicynHoorp
Junior Member
 
Регистрация: 22.08.2018
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
SinicynHoorp is an unknown quantity at this point
По умолчанию livolo и диммер согласование

Подскажите...можно ли подключить диммер к двум светодиодным лентам если у каждой ленты есть свой блок питания?
SinicynHoorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 21:53   #9
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9820
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию

Можно. Но все зависит от мощности диммера и мощности Ваших БП
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 10:16   #10
Константин Базиль
Junior Member
 
Аватар для Константин Базиль
 
Регистрация: 12.04.2020
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
Константин Базиль is an unknown quantity at this point
По умолчанию

Да вроди все нормально, я бы тоже так сделал
Константин Базиль вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика