Форум обсуждения систем  

Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > CyberWrt

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.09.2014, 00:02   #81
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Не плохой вариант это Меркурий-206

Цитата:
Технические особенности меркурия 206
датчик тока - шунт (не чувствителен к воздействию магнитным полем и учитывает постоянную составляющую) в цепи фазы;
наличие цифровых интерфейсов: оптопорт в любой модификации; дополнительно RS485(CAN), PLCI+;
внутреннее или внешнее питание интерфейса RS485(CAN);
многофункциональный импульсный выход для телеметрии, поверки и управления устройством отключения нагрузки;
встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А;
электроная пломба;
клеммная колодка с саморазжимными зажимами силовых цепей;
крепление на рейку.




Функциональные возможности:
Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующей информации об учтённой активной и реактивной электрической энергии:
энергия нарастающим итогом по каждому тарифу;
энергия нарастающим итогом по сумме тарифов;
энергия на начало каждого из 12 предыдущих месяцев по каждому из тарифов;
энергия на начало каждого из 12 предыдущих месяцев по сумме тарифов;

Наличие встроенного тарификатора со следующими характеристиками:
количество тарифов - 4;
количество тарифных зон в пределах суток - 8;
количество типов дней - 8 ;
количество сезонов - 12;

Измерение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующих параметров электросети:
мгновенные значения активной и реактивной мощности и зафиксированный максимум;
действующие значения фазного тока и напряжения и их максимумы;
частоту сети

Задание лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.
Контроль осуществляется двумя способами:
импульсным выходом;
через встроенное реле (для счётчика с индексом «О» в условном обозначении).

Измерение и хранение получасовых срезов мощности активной энергии ( профиль мощности). Глубина хранения архива составляет 31 сутки.
Наличие журнала событий (кольцевого по 64 записи на каждое событие) в котором фиксируются:
время включения выключения счётчика
время вскрытия / закрытия прибора
время, дата и код параметризации.


Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
номер текущего тарифа;
значение потреблённой энергии каждого вида с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам;
текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт или кВар;
текущие значения тока и напряжения;
значение потреблённой энергии с начала эксплуатации на первое число каждого из предыдущих 12-ти месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам;
время переключения тарифных зон;
текущее время и дату;
время наработки с момента ввода в эксплуатацию;
время наработки батареи.



Счётчик с индексом "L" в обычном режиме непрерывно передаёт по силовой сети следующую информацию о потреблённой электроэнергии нарастающим итогом без десятых долей кВт*ч:
в однотарифном режиме показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч отображаемых на ЖКИ (XXXХ кВт*ч) по сумме тарифов;
в многотарифном режиме показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч отображаемых на ЖКИ (XXXХ кВт*ч) действующего тарифа.

Дополнительно по отдельной команде возможна передача следующих данных:
показания учтённой энергии на начало суток в том виде как они индицируются на ЖКИ счётчика (XXXXXX,ХХ кВт*ч) по любому тарифу, текущему тарифу или сумме тарифов;
серийный номер счётчика;





Основные технические характеристики



наименование параметров
Величины

Класс точности при измерении
активной энергии
реактивной энергии

1,0
2,0

Номинальное напряжение, В
230

Номинальный (макс) ток, А
5(60); 5(80); 10(100)

Допустимые перегрузки по току в течении 10 мсек, А
- для IМакс=60 А
- для IМакс=80 А
- для IМакс=100 А

1800
2400
3000

Стартовый ток (чувствительность), А
- для IБАЗ=5А
- для IБАЗ=10 А

0,020
0,040

Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/В*А не более
- для счётчиков с внешним питанием
-для счётчиков с внутренним питанием
-для счётчиков с индексом "L"


1,2 / 8
2,5/7
1,5/24

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А
0,5

Количество тарифов
4

Количество тарифных сезонов (месяцев)
12

Скорость обмена, бит/секунду:

- по интерфейсам;
- через оптический порт;

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
9600

Передаточное число импульсного выхода:
- в режиме телеметрии, имп/кВт, [имп/(квар*ч)]
- в режиме поверки, имп/кВт [имп/(квар*ч)]

5000
10000

Сохранность данных при перерывах питания, лет
- постоянной информации
- оперативной информации

40
10

Защита информации
1. Адресный доступ и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов.
2. Электронные пломбы на вскрытие.
3. Журнал сеансов связи через цифровые интерфейсы.

Диапазон температур, °С
от - 45 до +70

При эксплуатации счётчиков при температуре ниже -20 допускается частичная потеря работоспособности ЖКИ.

Наработка на отказ, часов
220000

безотказная работа, часов
7000

срок службы, лет
30

Межповерочный интервал,лет
16

Масса,кг
не более 0,6

Габариты (длина, ширина, высота), мм
154*105*72

Гарантия производителя, лет
3
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 08:09   #82
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Цитата:
Сообщение от Alecseyyy Посмотреть сообщение
А ничё, что этот разъём должен быть закрыт? ведь эти счётчики много тарифные и их можно программировать как захочется? например у меня стоит меркурий 230 и там менять время тарифа 3 клика мыши. Собственно и читать он будет день как ночь в 10 раз дешевле.
Если поймают, то заставят заплатить за весь период существования счетчика по дневному тарифу и еще штраф наложат
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 03:22   #83
Rosh_11
Junior Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
Rosh_11 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Модуль не видит счетчик, есть подозрение, что питание интерфейса недостаточно. Запитал от USB, на клеммах счетчика +5в ровно. Как думаете этого достаточно, или лучше поднять до +6 или +7 ?
Rosh_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:30   #84
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Достаточно
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 06:12   #85
Rosh_11
Junior Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
Rosh_11 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Подскажите пожалуйста можно и запросить показания счетчика из командной строки, если да, то как ?
Rosh_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:37   #86
uni
Senior Member
 
Аватар для uni
 
Регистрация: 29.10.2013
Адрес: Екатеринбург, Нижневартовск, Энергодар
Возраст: 44
Сообщений: 573
Вес репутации: 600
uni has a spectacular aura aboutuni has a spectacular aura about
Отправить сообщение для uni с помощью ICQ
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Можно, конечно. Я пока ещё не купил себе Меркурий, но полагаю, что нужно использовать один из скриптов в модуле. Возможно его понадобится немного переделать, а может быть можно использовать как есть.

У меня ещё один вопрос есть. Подключение к счётчику доступно по последовательному интерфейсу или он тоже пломбируется? Не могу этого понять. Там ещё опторазвязанный интерфейс есть или это опция? В общем, я без проблем смогу к счётчику прицепиться?
__________________
Россия навсегда!
uni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:41   #87
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Провода нужно выводить до пломбировки.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 15:12   #88
Stuntrider
Junior Member
 
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Stuntrider is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

а как считать данные со счетчика меркурий 201.5 ?
Stuntrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:23   #89
Rosh_11
Junior Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
Rosh_11 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

На правах пожелания к развитию модуля: желательно иметь возможность получить показания из командной строки, или как вариант добавить к опциям отсылки показаний их запись в файл по расписанию.
Rosh_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 23:33   #90
Avtofaer
Junior Member
 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Avtofaer is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"

Мужики, спасибо за тему. Своевременная передача показаний - головная боль и нашей семьи. Пока опробовал сервис по СМС. Результат впечатлил положительно. Заодно погуглил как можно воду передавать: и тоже удачно! (http://dit.mos.ru/apps/serv/gkh_water). Следующим шагом надо сбор датчиков и отправка. Буду следить за темой.
Avtofaer вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика