15.03.2015, 00:21 | #71 | |
Senior Member
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 939
Вес репутации: 990 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Тогда дорожку резать надобно, и подводить с роутера еще 3.3В, у меня на модуле одна шина питания. Кстати можно 57 задействовать под выход, обрезать, с стороны LCD корпус посадить на землю.
Цитата:
Датчик в принципе и от 3.3В работает у меня Последний раз редактировалось sakatgg; 15.03.2015 в 00:33. |
|
15.03.2015, 00:31 | #72 |
Moderator
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 479
Вес репутации: 600 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Зачем провод с 3,3в тянуть? В роутере подтяжки поставь.
Или стабилитрон 3,3v + резистор 1кОм к +5v на одной из плат-i2c и подтяжку к ним. Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2015 в 00:39. |
15.03.2015, 00:42 | #73 |
Senior Member
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 939
Вес репутации: 990 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Слишком много телодвижений Каждый выбирает как ему удобно
|
15.03.2015, 00:51 | #74 |
Moderator
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 479
Вес репутации: 600 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Подборка резисторов это и есть много телодвижений.
А в роутер один раз впаял и забыл. Что один расширитель, что четыре подключаешь и не задумываясь об уровнях. Можешь туда и другие i2c цеплять (датчики давления, растояния, положения и тд..) и все вместе будет работать. Без очередной подборки при подключенном, новом устройстве. Последний раз редактировалось melsem; 15.03.2015 в 00:54. |
15.03.2015, 00:59 | #75 |
Senior Member
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 939
Вес репутации: 990 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Не спорю, когда много модулей используешь, то удобно по Вашему
|
16.03.2015, 12:31 | #76 |
Junior Member
Регистрация: 09.02.2015
Адрес: Свывтыкар
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
С таймером смены температур не все понятно , t=22 датчика , пока от понедельника до воскресения не выставлю температуру ниже t датчика - термостат не сработает , и пока не поставлю во всех днях недели , выше температуры датчика - не отключится . Заметил проверку эту он делает по близжайшим ему значениям температуры датчика , и сверяет со всеми днями недели.
Текущая Дата и время Mon Mar 16 11:53:33 MSK 2015 |
16.03.2015, 15:08 | #77 | |
Moderator
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 479
Вес репутации: 600 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Цитата:
А что не так?? На каждый день надо выставить три таймера для терморегулятора. И четыре температуры отключения: t1 - от 00:00 до первого таймера, t2 - от первого таймера до второго t3 - от второго таймера до третьего t4 - от третьего таймера до 23:59 Сколько датчиков подключено на их и устанавливай: Если Один датчик: на всю неделю на одном выставил и все. А если больше то, так же по всем подключенным. В настройках есть пункт, все настройки показать или только к обнаруженным на 1wire датчикам <<table setup sensor>> auto или all. Сверяет не со всеми днями недели. А только по текущему дню, от 00:00 до 23:59. Пример: сегодня понедельник и от 00:00 до 23:59 будет только по настройкам на сегодня срабатывать. И так по дням. А если надо только один таймер то с модулей установи. Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 15:40. |
|
16.03.2015, 16:40 | #78 | |
Moderator
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 479
Вес репутации: 600 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Цитата:
2. Или для управления силового ключа надо 0. С модуля активный 1 на выходах. Надо знать параметры силовых ключей. Если не сам их собираешь. Если это так то делай инвертор после gpio. Смена типа устройства с термостата на кондиционер ничего толком не даст. Гистерезис криво будет работать. Только инвертор делать <<от gpio резистор (1 - 5 кОм) к базе транзистора n-p-n (эмитер на корпус) и от коллектора к твердотелке>> на все задействованные выхода. Последний раз редактировалось melsem; 16.03.2015 в 16:43. |
|
17.03.2015, 12:40 | #79 |
Junior Member
Регистрация: 09.02.2015
Адрес: Свывтыкар
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Спасибо за ответ . t датчика я имел ввиду текущая температура , с силовыми ключами проблем нет . Сегодня проверял все работает . Ради интереса ввел команду
date 2015.03.16-12:45:30 (установка даты)- это понедельник , всплыла такая же штука как вчера описывал , date 2015.03.23-12:45:30 (тоже понедельник - тоже самое ) по другим дням все нормально |
17.03.2015, 14:07 | #80 |
Moderator
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 479
Вес репутации: 600 |
Re: CyberWrt модуль "Термостат"
В категории SmartHome обновил модуль Терморегулятор-GPIO.
Добавил в настройках: 1. изменение активного состояния для выходов (инверсию). Активный HIGH или LOW 2. Теперь если надо один терморегулятор (без таймеров), в таймер3 время выставить 00:00. И температура отключения будет только от этого таймера. Другие ячейки настроек на этот день (где таймер3 00:00) можно и не настраивать. Первым на проверку таймер3 потом таймер2 потом таймер1. Если не они то температура отключения та что от 00:00 до таймер1. Последний раз редактировалось melsem; 17.03.2015 в 14:47. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
|
|