12.07.2014, 15:34 | #61 |
Senior Member
Регистрация: 21.06.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 176
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
дА КАКИЕ МНОГОЭТАЖКИ!Я имел ввиду что у 20% садоводов из СНТ подведено 380в и стоят счетчики Меркурий 230
|
17.07.2014, 13:32 | #62 |
Senior Member
Регистрация: 12.10.2012
Адрес: Moscow-Voronezg
Сообщений: 272
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Немножко вопросов. Потребляемая мощность почему не отображается до сотых?
Последний раз редактировалось Sirocco; 17.07.2014 в 13:34. |
13.08.2014, 14:23 | #63 |
Junior Member
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
У меня не появляется ttyUSBx. Какой модуль нужно до установить ? Устройство USB-485 покупал (аж 3 шт.) у вашего спонсора.
|
13.08.2014, 14:34 | #64 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Драйвер USB-Serial-->ch341
|
14.08.2014, 07:37 | #65 |
Junior Member
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Спасибо, ttyUSB0 появился. Но до счетчика достучаться не получается. Ни 6 ни 8 последних цифр счетчика не помогают. Куда копать ?
1 контакт - земля 5 вольт 2 контакт - D- usb-rs485 3 контакт - D+ usb-rs485 4 контакт - +5вольт 5 контакт - +5вольт 6789 по схеме |
14.08.2014, 13:06 | #66 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
1-Поменяйте местами (D+) и (D-)
2-Подключите к шине резистор 120 Ом |
15.08.2014, 07:40 | #67 |
Junior Member
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Спасибо. Поменял местами (D+) и (D-). Заработало.
|
01.09.2014, 14:58 | #68 |
Junior Member
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Какую скорость на usb выставить?
1 контакт - земля 5 вольт 2 контакт - D+ usb-rs485 3 контакт - D- usb-rs485 4 контакт - +5вольт 5 контакт - +5вольт это понятно, какая сила тока 5 вольт или можно от usb взять? расстояние от usb485 до счетчика 5 м подключил: пишет ахинею (((( 0Время последнего выключения:2c.4d.5d (05:6a:e1) кто нибудь подскажет, в чем проблема? Последний раз редактировалось snowrider; 01.09.2014 в 21:29. |
02.09.2014, 13:55 | #69 |
Junior Member
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Я подал питание 5v от usb зарядника для сотового.
|
02.09.2014, 13:57 | #70 |
Junior Member
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 23
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Как общаться со счетчиком из терминала ?
|
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
|
|