29.12.2013, 15:18 | #211 | ||||
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Цитата:
Цитата:
Но 5в там точно не будет, даже если в переменной будет 255 Цитата:
Цитата:
Скорее все в этом и вся проблема |
||||
03.01.2014, 03:07 | #212 | |
Junior Member
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Цитата:
Без бесперебойника работает ещё хуже т.е. на "0" светится ещё тусклее а на "200" уже не светится совсем. Пробовал питание отдельно от ардуины давать, не помогает. Кстати, если отключить 3-й контакт (+5в случайно отпал во время экспериментов) на "0" светит в полный накал, а вот при значениях близких к "255" светит процентов на 50-60. может какие компоненты бракованные попались... Кстати, у вас на фотографиях МОС3121, в у меня МОС3023, это не могло повлиять? |
|
03.01.2014, 10:25 | #213 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Схему можно проверить, следующим способом:
Отключите управляющий сигнал идущий от ардуино к MOCxxxx и подключите его к источнику 5в При этом лампочка должна светится на полную яркость |
03.01.2014, 17:15 | #214 |
Junior Member
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
|
03.01.2014, 19:06 | #215 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Код 100% рабочий
Проблема все таки в схеме Тогда остается PC814 и резисторы в цепи 220в |
03.01.2014, 20:12 | #216 |
Junior Member
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
|
08.01.2014, 12:07 | #217 |
Junior Member
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Добрый день!
реализовал включение-выключение по температуре инфракрасных потолочных обогревателей вот по такой схеме: сейчас есть задача сделать плавный разгон с 0 до полной мощности. Вот все-таки не понятно что лучше резать полуволну или пропускать целую, будут ли помехи в дачной сети если в разнобой будут работать 4 обогревателя по киловатту? |
08.01.2014, 12:47 | #218 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
В вашей схеме в MOC3041, у него встроенный детектор ноля
И по этой причине плавный разгон можно сделать только пропуском полупериодов |
08.01.2014, 14:32 | #219 |
Junior Member
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
про MOC3041 я в курсе, собрал Вашу схему и запустил на меге, лампочкой побаловался.
Передо мной делема: как собрать контроллер отопления, либо по Вашей схеме, заново все спаять либо пропусками целых полупериодов добавив к моей схеме детектор 0. Главный вопрос как сделать чтобы в сети было меньше помех, чтобы все вокруг не моргало? |
08.01.2014, 15:29 | #220 |
Administrator
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823 |
Re: Многоканальный Dimmer, работающий в фоновом режиме
Чтобы в сети было меньше помех, то лучше схему с пропусками полупериодов.
|
Здесь присутствуют: 235 (пользователей: 0 , гостей: 235) | |
|
|