По умолчанию Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

Прошу аргументированной критики, пока не замуровали. Первый опыт(скорее всего разовый) с приточно-вытяжной вентиляцией на базе ПВУ VAM150 Daikin для небольшой 2-ух комнатной квартиры. Часть критики уже получил, в основном по компоновке:



Заранее спасибо!
kao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 14:50   #2
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию Re: Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

А зачем в квартире установка с рекуператором? Достаточно простой вытяжной вентиляции. Вот если в частном доме другое дело, там можно было бы экономить на отоплении.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 15:17   #3
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию Re: Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

Монументально ...
Для аргументированной критики надо вникать глубоко и подробно в детали...
===

По теме, мысли вслух:

Правильно организованная вентиляция в квартире многоквартирного дома подразумевает что:
- свежий воздух поступает в помещение через жилые помещения - желательно спальни
- отработанный удаляется через технические помещения - санузел, кухня.

В плане критики близкое расположение приточки - вытяжки...
Нужно планировать расположение выводов также в комнатах..

Без проекта такие вложения возможны конечно, но имхо не желательны.

Квартира единое пространство, соответственно межкомнатные двери должны иметь либо зазоры над полом, либо вент решетки в нижней части двери.
Общего объема кубатуры в видео не прозвучало.
Делается расчет в зависимости от объема объекта, подбирается оборудование и диаметр труб.

Кухня (продукты сгорания газа возможно) и ванна - прибавляют влажности в квартире.
Готовите, моете - нужно предусмотреть ее удаление.

Фильтры на приточке - должны быть удобны в обслуживании.

По воздуховодам - желательно стараться избегать углов 90 градусов.
Саморезы можно заменить алюминиевыми заклепками..

Имхо, найдите проектировщика, договоритесь на 2 часа - оплатите ему день его заработка (как договоритесь), привезите на объект прежде чем зашивать.
Если повезет будет недорого, и позволит избежать серьезных ошибок..


===

Вообще по теме реально мало грамотной информации...
А засилье пластика - там где планировалась приточка через зазоры в оконных рамах (инфильтрация) - делает дома "больными", грибок-плесень и прочие прелести...

Последний раз редактировалось sunny; 26.02.2017 в 16:03.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 20:58   #4
Tohin
Moderator
 
Регистрация: 20.07.2014
Адрес: МСК
Сообщений: 991
Вес репутации: 1031
Tohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

Давно подумываю над этой темой.
А почему именно Приточно-вытяжная вентиляция?
Я рассуждал так: Наддуть в квартиру чистый воздух через жилые комнаты, и пусть он уходит через существующую вытяжку (ванная/кухня).
То есть только приточная вентиляция. В этом случае теряется только рекуперация или есть еще минусы?
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 23:39   #5
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию Re: Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

kao

Позвоните в известную в вашем городе организацию, которая занимается монтажем систем вентиляции и дымоудаления - представьтесь по телефону заказчиком...
Уточните у них, можно ли заказать сначала проект и где.

Останется подъехать к проектировщикам и договорится с одним частным образом, не с конторой - хоть в курилке

===

У вас там еще существующие вентканалы вытяжки есть санузел/кухня....

А то сядет ваш сосед на унитаз, вы включите свой агрегат, и сосед под потолком зависнет ))) (шутка юмора)

У вас через эти каналы может идти забор, будет нарушена схема вентиляции остальных..

Последний раз редактировалось sunny; 26.02.2017 в 23:43.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:39   #6
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию Re: Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin. Нужна аргументированная критика

Tohin

К чему то подобному присматриваешься ?

Источник:
http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/8

Бюджетный вариант, правда в обе стороны:

Источник:
http://www.tehnari.ru/f224/t91329/

Последний раз редактировалось sunny; 28.02.2017 в 21:50.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 21:17   #7
Tohin
Moderator
 
Регистрация: 20.07.2014
Адрес: МСК
Сообщений: 991
Вес репутации: 1031
Tohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the roughTohin is a jewel in the rough
По умолчанию

Скорее к чему-то такому... Но желательно от ценника нолик отрезать.
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 21:58   #8
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
Talking

Tohin
Для монтажа такого оборудования надо покупать пентхаус на последнем этаже, на крыше в будке (рядом с парковкой хеликоптера) его и монтировать
Впрочем знавал чудаков, которые в 3-х комнатных панельных брежневках лепили сауны и угловые ванны по технологии бассейна (мозаика+гидромассаж)
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...

Последний раз редактировалось sunny; 21.03.2017 в 07:28.
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 23:28   #9
sunny
Senior Member
 
Аватар для sunny
 
Регистрация: 22.10.2015
Адрес: Там где сосны и песок
Сообщений: 1,534
Вес репутации: 1601
sunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to allsunny is a name known to all
По умолчанию

Вот настоящий квартирный вариант
http://www.marley-rus.ru/ventilation...39212081666136 (не реклама)
Конечно 30-ка за "кусок пластика" - не гуманно, но данный конструктив - вполне можно повторить самостоятельно..
__________________
Читаю ваши мысли по аватару ...
sunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 23:54   #10
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,618
Вес репутации: 9823
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию

https://geektimes.ru/company/tion/blog/264912/
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика